Radiateur à eau est froid que faire ?



loolock
Cette question a été posée par loolock, le 08/01/2010 à à 08h19.  *  Alerter les modérateurs
Vous trouverez peut être plus d'information dans l'annuaire de Web-Libre, dans la catégorie Chauffage.

Vous pouvez y répondre en utilisant le formulaire situé ici.
 


Liens commerciaux

Réponses



 loolock a écrit [08/01/2010 - 08h19 - Avis,définition, témoignages et conseils sur le guide du savoir Web Libre.org]  
loolock

Bonjour,
Ce matin en me levant, radiateur à eau du salon froid.
J'ai esayé de le purger mais il n'y a pas de pression, c'est à dire que l'air n'est plus expulsé et donc l'eau n'arrive pas.
Voyez-vous quel pourrait être le problème ?
Merci d'avance de votre aide.




 coeur de patate a écrit [08/01/2010 - 11h09 - Avis,définition, témoignages et conseils sur le guide du savoir Web Libre.org]  
coeur de patate

Bonjour looolock ; c'est déjà bien de savoir qu'un radiateur se purge ! il faut avoir accès a la chaudière et voir si la pompe de circulation de circuit fonctionne , mais de quel type de chauffage central s'agît 'il ? tu ne donne pas beaucoup d'infos !!




ciao!


 Nono182 a écrit [08/01/2010 - 11h13 ]  
Nono182

salut loolock et salut coeur de patate,
il y a eu une question sur la purge des radiateur,
voici le lien
http://www.web-libre.org/questions/chauffage-alsace_609/comment-purger-radiateur,5091.ihtml




 papiguy a écrit [08/01/2010 - 12h46 ]  
papiguy

Il devrait exister près de la chaudière, un manomêtre indiquant la pression dans le circuit d'eau. Si la pression est inférieure à celle correspondant à la différence de hauteur entre le manomêtre et le radiateur le plus haut (en gros 1 mêtre correspond à 0,1 bar), il faut ajouter de l'eau dans le circuit.

Un robinet branché sur le circuit d'eau froide, placé probablement près du manomêtre permet de faire remonter la pression. En ajoutant de l'eau la pression doit remonter lentement (*).

Rajoute un peu d'eau, puis purge et recommence le processus plusieurs fois. Il faut vérifier la pression après quelques cycles de chauffage, car elle peut varier avec la température de l'eau du circuit.

Opérer la purge sur tous les radiateurs en commençant et en terminant par le plus haut, tous les robinets des radiateurs étant ouverts au maximum.

Il ne faut pas une pression trop élevée car la soupape qui protège le circuit va s'ouvrir, et l'étanchéité peut ensuite laisser à désirer. En principe, la pression maximale est indiquée sur le manomêtre par un trait rouge. La soupape doit être visible (un tuyau doit permettre d'évacuer le trop plein).


(*) Si la pression se met soudain à remonter trop vite, cela peut signifier que l'accumulateur est à remplacer.




 lost815 a écrit [08/01/2010 - 15h21 ]  
lost815

Attention ne pas rajouter de l'eau froide tant que la chaudière n'est pas refroidie.




 fabienfabien a écrit [19/01/2010 - 17h26 ]  
fabienfabien

y a t'il du calcaire




Répondre à loolock






Attention vous n'êtes pas connectés !!! sad

Renseignez vos identifiants de connexion au site, sinon votre réponse ne sera affichée qu'après avoir été validée par notre équipe de modérateurs (et sera en plus postée en "Anonyme")

Votre pseudo :
Mot de passe :

smile wink confused normal lol laugh sad angry cool surprised cry eek

    


 Je souhaite être alerté des prochaines réponses !










Poser votre question !   Poser votre question !
* Avertissement : les propos tenus sur cette page sont le fruit de la discussion entre les internautes membres de la communauté Web-Libre, et ne reflètent en rien la conviction personnelle des administrateurs du site.
Copyright © 2013 - Weblibre / Tous droits réservés, propriété exclusive de web-libre.org - Toute reproduction même partielle de ce site sans consentement est interdite et donnera suite à des poursuites.